• 固定式挡烟垂壁怎么计算?

    我们定额是按照米进行计算的,我量了一周的长度是38m,但是这个距离本层地面2.2m这个应该怎么计算?是直接加上2.2吗?

    定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 高度从板底-2.2计算。

    2024-03-01 17:45:56 

  • 层高减去2.2米就是这个高度,再乘以这个的长度

    主要是要到当地的定额工程量计算规则或清单计算规则中去看是按面积计算的,还是按长度计算的

    垂烟挡壁正常来说是属于消防工程的,就是天棚底或梁底下挂一部分,与墙体一样属于垂直或竖向的构件,但只是在天棚或梁底下挂一定高度的,并不是与地面连接的

    这个距离

    答疑解惑

    首次提交 2024-03-01 17:49:11  最近修改2024-03-01 18:00:56 (修改过2次)

  • 安装高度


    都是从顶板往下安装,高度是层高减去2.2

    2024-03-01 17:52:56 

  • (层高-2.2m)×38m=挡烟垂壁的面积(㎡)

    2024-03-01 18:18:25 

  • 梁底到2.2米*长度

    2024-03-01 20:02:16 