• 请问标高在5m以上至10m以下部分是否考虑超高系数?

    定额说明第七章说明中:“滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整”,而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在5m以上至10m以下部分是否考虑超高系数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额说明第七章说明中:“滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数调整”,而册说明超高增加量是5m以上可以计取,请问标高在5m以上至10m以下部分是否考虑超高系数? 答:我查了,你的这个是第二册的定额章节说明的问题。 滑触线及支架安装定额中已考虑了5m以上至10m以下部分的高空作业因素;10m以上部分另按册说明的超高系数调整。