• 请教下关于钢筋的一些问题

    您好,我想请教几个关于钢筋问题: 在钢筋工程中:1、梁的钢筋无论是否抗震箍筋都要加密?如果图纸上只给了个@200,我们是否要自己考虑成@100/200? 2、基础部分的柱箍筋(基础顶到0.00标高)是否需要全长加密。 3、主梁与次梁搭接处是否全部都要有吊筋? 4、基础剪力墙部分,剪力墙水平钢筋遇到独立基础要扣减的吗? 麻烦您帮我解答下,解除我心中疑惑。谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果图纸上只给了个@200,就是没有加密 主梁与次梁搭接处是否有吊筋要看设计要求

    2010-06-30 17:38:46 

  • 答:1、梁的钢筋加密不加密全部是按图纸设计的间距设置。 2、基础部份的柱箍筋间距也是按图纸设计的间距设置。 3、主梁与次梁处不一定都要增加吊筋,完全是按图纸设计的设置。 4、基础剪力墙钢筋遇独立基础时一般是不扣减独立基础的长度,具体的扣不扣减要按图纸设计为准。

    2010-06-30 17:37:14 

  • 你好: 1、按设计图纸内容 2、按设计图纸内容 3、按设计图纸内容 4、见下附图(04G101-3第32页,引用的是墙遇基础梁,遇其它基础与此相同,详06G101-6),间距小于等于500且不少于两道水平分布筋与拉筋。这个扣与不扣没有强制说明,理论上其是固定竖向钢筋的作用,所以不用通长。但是一般施工和预算都不怎么“在乎”这一块。 另:前三个问题实质是设计者有违背规范或图集规则的嫌疑,但是设计可以高于规范,一切应以设计图纸为准,当然对设计有疑意可以咨询设计。

    吊筋

    2010-07-01 08:40:10 