• 电缆进出电缆沟预留量

    各位前辈请教一下,电缆从总配电箱(室外)出来垂直进入地内(埋深0.8),然后沿沟槽往前走,然后从地下入户,接着上翻接户内配电箱,这一进一出(进出埋地0.8深的沟槽)需要考虑的电缆预留有哪些?是否是下边2个


    1、电缆进出沟内的1.5*2的预留

    2、电缆进入建筑物2m

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆沟和电缆沟槽意思可不一样,电缆沟是那种砌筑或者混凝土浇筑的沟,沟槽是开挖后直埋电缆或者埋管后回填的沟槽,如果你是电缆沟的话只用预留第一项,如果是沟槽不用预留,根据实际深度计算就行