zhongmin1105 2010-07-01 09:31:08 | 广东省 其他专业 | 1473查看 5回答
板上无筋区附加钢筋布置
我现在正在绘制的图纸中,板上部大部份都是负筋,结构说明里写着150板上部无筋区附加A8-200的温度筋,其余板上无筋区均布置C4-150的钢丝网片,请问,无筋区的这些钢筋该怎么布置?会不会自动计算搭接。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我现在正在绘制的图纸中,板上部大部份都是负筋,结构说明里写着150板上部无筋区附加A8-200的温度筋,其余板上无筋区均布置C4-150的钢丝网片,请问,无筋区的这些钢筋该怎么布置?会不会自动计算搭接。 答;无筋区域用板受力钢筋中的"温度钢筋"进行布置,软件会自动计算相应的搭接的,搭接长度是300mm.
2010-07-01 09:33:28
-
同意楼上意见
2010-07-01 09:37:45
-
受力筋属性更改为温度筋就可以了
2010-07-01 09:34:21
-
会自动搭接,新建受力筋,把受力筋的类别改为温度筋即可。软件会按规范计算拾接。
2010-07-01 09:37:23
-
这个就是要布置温度筋了,在板受力筋里面新建后该类别为温度筋就可以了。绘制方法跟绘制板底钢筋一致。搭接长度可以在计算设置里面调整。板计算设置第六条。
2010-07-01 09:35:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看