• 板上无筋区附加钢筋布置

    我现在正在绘制的图纸中,板上部大部份都是负筋,结构说明里写着150板上部无筋区附加A8-200的温度筋,其余板上无筋区均布置C4-150的钢丝网片,请问,无筋区的这些钢筋该怎么布置?会不会自动计算搭接。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我现在正在绘制的图纸中,板上部大部份都是负筋,结构说明里写着150板上部无筋区附加A8-200的温度筋,其余板上无筋区均布置C4-150的钢丝网片,请问,无筋区的这些钢筋该怎么布置?会不会自动计算搭接。 答;无筋区域用板受力钢筋中的"温度钢筋"进行布置,软件会自动计算相应的搭接的,搭接长度是300mm.

    2010-07-01 09:33:28 

  • 同意楼上意见

    2010-07-01 09:37:45 

  • 受力筋属性更改为温度筋就可以了

    2010-07-01 09:34:21 

  • 会自动搭接,新建受力筋,把受力筋的类别改为温度筋即可。软件会按规范计算拾接。

    2010-07-01 09:37:23 

  • 这个就是要布置温度筋了,在板受力筋里面新建后该类别为温度筋就可以了。绘制方法跟绘制板底钢筋一致。搭接长度可以在计算设置里面调整。板计算设置第六条。