hfc10 2010-07-01 10:32:22 | 江苏省 其他专业 | 518查看 4回答
钢筋算量
在框架结构中,连梁怎么绘制,我在门窗洞子目下找到连梁,可绘制是箍筋只有一个间距,不分加密与非加密,也没有原位标注?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据《混凝土结构设计规范》第10.5.14条,和《建筑抗震设计规范》第F.3.7.2条的内容,连梁箍筋没有加密区和非加密区之分,其本身就是全加密设置,因此只能有一种间距。 2、根据03G101-1《平法图集》制图规则和构造,连梁没有“原位标注”这种内容。 3、连梁属于剪力墙墙梁,请根据以上内容在对照一下图纸,你所说的“连梁”是不是规范定义的“连梁”。如果是,则是设计的问题;如果不是,请用其它构件定义和布画。 问:根据03G101-1《平法图集》制图规则和构造,连梁规定在多少页 答:制图规则在第12页至17页,构造详图在第51页。
2010-07-01 11:03:16
-
最好你能传个图上来看看 这样问叫解答的人更好回答
2010-07-01 10:42:35
-
首先,我们应该清晰认识什么是连梁 连梁是框剪、框筒结构中用于剪力墙门窗洞口的加强梁 连梁又有无交叉暗撑、有交叉暗撑 框架结构中只存在框架梁、非框架梁、屋面框架梁、屋面非框架梁、圈梁、门洞过梁等 所以,你最好把图纸中的平法标注在仔细看一下,清晰认识梁的种类和用途 图纸上没有非框架梁,但有简写,如:LL、L 建议在03G101-1中先熟悉一下连梁的用途
2010-07-01 10:54:51
-
连梁是没有原位标注的 你只能在属性设置中设置 连梁里面没发分加密区和非加密区 连梁都比较短 你就取个平均值设置就可以 那你就按框架梁去布置不就得了
2010-07-01 10:41:48