• 消防模块和输入模块是配电箱吗?总隔离器也属于配电箱吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    模块及隔离器都属于消防器具,不是配电箱

    2024-03-05 19:29:26 

  • 消防模块和输入模块不是配电箱。虽然有些老项目中可能会看到这样的安装方式,但依据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》6.8.2,模块是严禁设置在配电(控制)柜(箱)内的。这是为了防止不同电压等级造成干扰,保证火灾自动报警系统的可靠性。按照规范,建议将模块按区域集中放置在模块箱内,这样也方便检修。

    2024-03-05 19:31:24 

  • 模块箱不属于配电箱。

    2024-03-06 07:47:38 