消防模块和输入模块是配电箱吗?总隔离器也属于配电箱吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
模块及隔离器都属于消防器具,不是配电箱
2024-03-05 19:29:26
-
消防模块和输入模块不是配电箱。虽然有些老项目中可能会看到这样的安装方式,但依据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》6.8.2,模块是严禁设置在配电(控制)柜(箱)内的。这是为了防止不同电压等级造成干扰,保证火灾自动报警系统的可靠性。按照规范,建议将模块按区域集中放置在模块箱内,这样也方便检修。
2024-03-05 19:31:24
-
模块箱不属于配电箱。
2024-03-06 07:47:38