家君 2024-03-06 16:12:48 | 江苏省 安装 | 184查看 3回答
压力为1.8mpa的DN50蒸汽管,保温厚度60mm,保温外加一层DN200的碳
压力为1.8mpa的DN50蒸汽管,保温厚度60mm,保温外加一层DN200的碳钢管,请问算量的时候,需要将DN50,DN200管道单独算一遍吗?DN50管,保温,DN200管,怎么组价?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要将DN50,DN200管道单独算一遍。
DN50管,保温,根据保温材质套管道保温+保护层子目;DN200管套钢保护管制安。
2024-03-06 16:16:25
-
这种钢套钢管道一般都是预制好的,也就是内管、保温、外管都做好一起到现场,询价的时候放在一起。
22.遇有带保温层和钢管保护壳的管道(亦称“钢套钢”)安装,应怎样套用定额?
答:带有保温层及钢管保护层的管道安装时,其管道按介质管径、工艺要求套用本册相应定额,其人工、机械乘以系数1.80,介质管道上的管件套用本册管件连接相应定额;外套保护钢管接头处(包括直管短节、三通、弯头等)套用低压碳钢板卷管件连接相应定额并乘以系数2.00。管件若需现场制作,另套相应管件制作定额。管道接头处的补漆、绝热,第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》中相关项目和定额规定计算。
上述解释为山东安装定额解释,可以找对应的解释套项。
2024-03-06 16:41:35
-
市场上有成品的这种保温管道,跟采暖管道一样
2024-03-06 17:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看