• 安装算量 电气专业

    算插座管线量的时候 识别好回路后 看三维图的时候就晕了 300高的插座 回路识别完连线居然都是棚上走的 请教高手怎么搞呀 焦头烂额啦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (112) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当前本层量,属性标高设置问题,+0.3m,试一下 在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上,

    算量

    2012-04-03 20:51:49 

  • 识别插坐回路时,要注意修改管的标高为层底标高即可

    2012-04-04 14:37:13 

  • 建议楼主:将插座管线构件全删掉,重新布置吧,这样修改还不如重布来得快,按回路重新布

    2012-04-04 15:31:27 

  • 在插座往上翻的地方设置一段立管,起始标高层底,终点标高0.3米,这样怎么样

    2012-04-04 15:42:30 

  • 你把插座管设置成层顶标高了.

    2012-04-04 14:55:25 

  • 属性里修改标高

    2012-04-05 10:56:51 

  • 在定义里把属性标高修改为层底标高+0.3m

    2012-04-05 10:40:33 

  • 框选识别完回路的管线,点击属性,修改属性,设置好起点标高和终点标高.

    2012-04-04 15:42:48 

  • 1是确定标高没有问题2如果你的图纸很大可以通过局部三维来看看

    2012-04-06 10:53:30 

  • 设置成底标高,再设上立管。

    2012-04-06 11:08:44 

  • 在插座属性里设置好标高,插座离地多少米就是+的多少

    2012-04-05 11:00:39 

  • 学习

    2012-04-08 14:03:04 

  • 前来学习一下

    2012-04-04 08:07:27 

  • 只能说不细心,去学习课堂看视频吧。

    2012-04-04 08:30:10 

  • 开关插座-----新建插座

    2012-04-04 08:54:02 

  • 我怀疑你是不是把0.3输入成300了

    2012-04-05 12:38:20 

  • 主要是你的插座标高没设置好,是层顶还层底标高???

    2012-04-05 13:08:22 

  • 这是因为你的水平管属性设置错误,你水平管的标高必须层底标高才是正确的。

    2012-04-04 07:31:46 

  • 标高设置的问题,修改成层底标高+0.3即可,起点标高 和终点标高是指你画图时第一点的标高和最后一点的标高,默认应该是层底标高

    2012-04-04 09:15:33 

  • 一定是管线的标高设置出现错误,建议从新核实,起点标高:底层标高+0.3,终点标高:层底标高+0.3,就可以解决

    2012-04-04 08:38:18 

  • 属性标高设置问题,起点标高和终点标高都是设置为层底标高+0.3m,试一下

    2012-04-04 09:29:02 

  • 插座管线定义构件属性为层底标高

    2012-04-04 09:32:13 

  • 设置管线标高,就正常了

    2012-04-04 08:55:00 

  • 插座的标高设置好了吗

    2012-04-04 09:30:49 

  • 属性里标高设置没弄好

    2012-04-04 08:33:46 

  • 管设置层底标高

    2012-04-04 21:54:00 

  • 我觉得是你的标高设置错了,不然不会300高的线跑顶棚上去

    2012-04-04 21:19:54 

  • 标高没设置好你可以改下标高

    2012-04-04 22:38:45 

  • 在标高那里 调节高度啊

    2012-04-04 23:03:45 

  • 刻意路过,学习学习

    2012-04-04 22:29:06 

  • 走地面,在定义里面把起点标高和终点标高改为层底标高,走顶改为层顶标高

    2012-04-05 13:21:22 

  • 识别管线的时候,使需要我们自己调整标高的,比如在回路识别时,需要选择管线并且同时修改好属性(包括标高)

    2012-04-05 13:41:53 

  • 你在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上走了。

    2012-04-03 20:56:07 

  • 你在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上。当前本层量,属性标高设置问题,+0.3m,试一下

    2012-04-03 21:01:21 

  • 标高没有设置好,同意楼上说法.

    2012-04-03 21:02:02 

  • 你在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上走了。希望对你有帮助

    2012-04-05 08:44:42 

  • 好!图文并出,我也学习了!

    2012-04-05 08:49:24 

  • 在属性定义的时候要设置 好导管的起始标高,是沿地板走的要设置成层底标高,

    2012-04-05 08:57:36 

  • 管线都在棚上,是因为你定义属性时标高定错了。起点标高应为层底标高+0.3,这样就好了

    2012-04-06 10:23:49 

  • 选择管道,修改标高

    2012-04-09 17:54:21 

  • 你的标高设置错了 ,把管道的标高设置对了就可以了

    2012-04-06 08:38:06 

  • 你把插座的标高设置一下,还有把管线是沿地辐射的不是沿顶的

    2012-04-07 20:01:43 

  • 在属性定义里面修改标高为距地高度300mm就可以了

    2012-04-03 21:07:31 

  • 为标高设定问题,可以在属性中进行修改。

    2012-04-03 21:38:27 

  • 学习了,非常感谢。

    2012-04-04 11:20:00 

  • 前面说的太好了,就是改属性,起点标高改为搂底标高,终点为搂底标高+0.3.

    2012-04-04 11:33:59 

  • 在插座属性里修改标高,层底标高,你看晕了可以按F12键,勾选你要看的图元。

    2012-04-04 10:55:54 

  • 应该是标高的问题,设置层底标高,再重新画一下应该就会好了。

    2012-04-04 12:09:42 

  • 插座的管线标高应该是层底标高啊

    2012-04-04 13:09:19 

  • 设置构件的起点和重点标高啊

    2012-04-04 12:29:13 

  • 算插座管线量的时候 识别好回路后 看三维图的时候就晕了 300高的插座 回路识别完连线居然都是棚上走的 这个要把你是别的插座回路全部删掉,然后新建管线,注意在新建的时候把新建的管线起始标高都设置为层底,然后选择按回路识别或者自动识别就OK ,再3维看看

    2012-04-04 13:06:04 

  • 标高输入的有问题,在属性编辑器里面重新修改一下标高,重新设置层底标高试试。

    2012-04-04 13:21:19 

  • 当前本层量,属性标高设置问题,层底标高+0.3m,试一下 在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上,

    2012-04-04 13:43:24 

  • 那是你标高设置错啦,改一下即可。

    2012-04-04 13:51:03 

  • 同意楼上的观点

    2012-04-04 17:50:05 

  • 标高设置错啦 好好检查下吧

    2012-04-04 19:18:41 

  • 你定义管线时管道标高要设置为层低标高才行。然后三维显示一下, 你可以直接在当前情况下,F3批量选择管线,然后修改其标高就行。

    2012-04-04 19:20:47 

  • 标高没有设置好,

    2012-04-04 19:29:32 

  • 在管道设置的属性里,将起点标高和终点标高都改为层底标高就好了

    2012-04-04 19:31:54 

  • 定义管线时,属性修改起点标高和终点标高为层底标高

    2012-04-04 18:20:19 

  • 批量选择插座 修改插座属性 设为距地高0.3

    2012-04-05 14:55:00 

  • 修改电线导管的敷设方式和响应的标高

    2012-04-08 09:09:22 

  • 识别的时候 要选择管线滴,此时你要选的管线是插座管线,若是走地,那就设置层底标高-0.05就好了嘛。

    2012-04-04 08:43:37 

  • 应该是标高的问题吧,检查下标高是不是层高加0.3吧

    2012-04-04 09:51:01 

  • 你把管线设置成沿顶板敷设了,改成层底+0.3敷设

    2012-04-04 09:52:16 

  • 你设置的标高应该将起点标高与终点标高都设置成层底标高就行了

    2012-04-04 09:50:50 

  • 高度修改一下就行喽

    2012-04-04 09:53:15 

  • 标高设置错了。

    2012-04-04 10:27:15 

  • 我觉得应该设置管线高度为层底标高就可以了

    2012-04-04 20:31:03 

  • 管道设置属性里,将起点标高和终点标高都改为层底标高

    2012-04-04 19:40:09 

  • 定义成层底标高就好了

    2012-04-04 20:09:46 

  • 看看标高是否正确

    2012-04-04 20:22:30 

  • 插座标高设置不对。

    2012-04-04 20:46:25 

  • 算量草图中识别了的灯具、开关、插座,在保存后关掉广联达软件再打开后,提示是否继续未完的工程,点击是后,打开图后之前识别的灯具、开关、插座又恢复了没识别前的状态,为什么

    2012-04-04 21:09:43 

  • 管道属性将起点标高和终点标高都改为层底标高,插座标高改为层底标高+0.3即可。

    2012-04-04 21:24:27 

  • 在定义插座时,在属性中将距地高度修改为300就可以了。 如果已经识别完,可选择需要修改的插座图元,将属性中‘距地高度’修改为300即可。

    2012-04-04 21:45:28 

  • 自定义属性高度

    2012-04-04 20:32:52 

  • 可能标高设置不对

    2012-04-04 20:59:18 

  • 设置层底标高就行了,你还是看下教程,很简单的。

    2012-04-04 22:38:12 

  • 先识别,然后设置一个标高往顶棚走就可以了

    2012-04-07 10:12:38 

  • 电线导管下定义回路的时候注意标高时层顶标高还是层底标高 设置正确就行了

    2012-04-06 12:28:13 

  • 估计是你的起点和终点标高没有改成层低标高

    2012-04-08 10:24:22 

  • 支持上边的回答。

    2012-04-03 21:48:38 

  • 在属性里面设置标高呀,一般这个标高软件是自动设置的,你要按照图纸的要求重新定义一下。

    2012-04-03 22:27:58 

  • 你的属性标高没有设置好,看看起点标高和层顶标高要都为层低标高才行。

    2012-04-03 21:33:13 

  • 回路识别时要把插座导管沿地敷设的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上。

    2012-04-03 22:16:42 

  • 前来参观一下

    2012-04-03 22:46:48 

  • 设置管线高度为层底标高即可

    2012-04-03 21:33:08 

  • 标高设置错了吧

    2012-04-03 21:35:45 

  • 算插座管线量的时候 识别好回路后 看三维图的时候就晕了 300高的插座 回路识别完连线居然都是棚上走的 请教高手怎么搞呀 焦头烂额啦 这有可能是你设置起点标高和终点标高的高度有问题了

    2012-04-03 21:39:13 

  • 当前本层量,属性标高设置问题,+0.3m,试一下 在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上

    2012-04-03 22:49:31 

  • 同意一楼说法

    2012-04-03 22:54:33 

  • 选中水平管,修改其标高。 下次新建管线时,要注意其标高。

    2012-04-03 23:51:55 

  • 标高没设置好.

    2012-04-04 00:01:45 

  • 是你定义构件是错了噻,注意层底和层顶标高的区别即可。

    2012-04-04 00:16:27 

  • 你在属性起点标高 和终点标高再从新设置一下 然后从新绘制(从新识别)

    2012-04-03 22:51:22 

  • 在属性里面修改标高。

    2012-04-04 05:58:12 

  • 标高设置的问题.

    2012-04-04 07:20:22 

  • 算插座管线量时,应根据系统图所给的管线敷设方式,进行统计。

    2012-04-03 23:37:55 

  • 定义电线导管时,你的起点标高和终点标高不正确。修改后就好了

    2012-04-04 07:24:03 

  • 在回路识别时要把插座导管沿地敷设FC的起点标高和终点标高设置成“层底标高”,管线就在楼层底板上;cC的起点标高和终点标高设置成“层顶标高”,管线就在楼层顶板上;

    2012-04-04 07:25:20 

  • 说明你在识别插座回路的管线时,起点标高与终点标高设成了层顶标高,导致该回路的管都是在顶板里敷设,识别到插座时,软件只能从顶板下来。可以将管线标高修改为层底标高,就可以了。

    2012-04-04 07:31:04 

  • 在属性里面设置好层高就不会出现那种情况了

    2012-04-04 07:50:54 

  • 你修改下标高

    2012-04-04 08:04:11 

  • 1、起点标高和终点标高设置成“层底标高” 2、我也遇到过这样的情况,CAD线错综复杂,利用自动识别后,插座线和照明线就走了顶棚了,耐心修改一下吧,否则就用选择识别吧

    2012-04-04 02:12:29 

  • 如果真如你所说,需要你先检查一下你的管路的水平标高是否已经设置好

    2012-04-05 11:30:54 

  • 标高的问题,设置层底标高+300,再重新画一下。你以前的是默认层顶标高

    2012-04-05 11:27:38 

  • 识别时,先设置好插座的距地高度

    2012-04-05 11:56:09 

  • 一楼说的很好,你把管道标高设置错了,应该是层底标高

    2012-04-05 12:15:03 

  • 自己可以设置标高

    2012-04-05 13:02:26 

  • 标高设置问题,在回路识别时要把插座导管沿地敷设方式的起点标高和终点标高设置错了,在属性窗口里修改一下就可以了。

    2012-04-05 13:25:28 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题