大家好:我的问题是框架柱在底层时箍筋加密长度是1/3净高为什么绘图输入里面箍筋数量少了,单构件输入里面箍筋数量正好为什么谢谢
承台面标高是-0.8米首层标高是6.97米梁高是800框架柱是800*1500绘图输入箍筋计算是51个单构件输入箍筋计算是62个,楼层设置我把它首层设为7.77米对吗?问题补充:你们说的这两种方法我全部试过箍筋数量就是对不上(加上基础层和首层箍筋总量还是不对少了)
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好: 你的这种情况,在单构件输入里层高输入7.77m,应为单构件输入相当于一个手工输入并计算的过程,要把计算的范围完全按平法中手工算的梁输入,而且也要输入节点的高度,才能计算准确。楼层设置里,图纸上如何要求的层高和首层底标高,就在软件上输入多少,这个过程就是一个抄图的过程,而且这个输入对单构件里层高的输入没有影响的。在绘图输入中,承台的底标高要用基础的底标高加上“承台底标高-基础底标高”的值,即要把承台的底标高输入准确。如果上面一层的同一位置还有柱等与柱形成节点的构件,也要布置上,这样才能计算准确。因为软件默认是按平法的规定来计算的。如果还有疑问的话,可以拨打电话0755-83276109-11/12。
2010-08-04 11:25:15
-
楼上的回答很清楚了!!
2010-07-01 23:42:19
-
首层层高不能将基础层的高度也算进去
2010-07-03 22:04:01
-
应该是你楼层层高设置的问题,你层高不能设置成7.77米。应该是从室内地坪标高到首层顶标高,不是承台顶到首层顶。
2010-07-01 14:52:41
-
首层的层高按6.97米设置,0.8米是并入基础层。
2010-07-01 14:51:12