• 给排水清单的问题,请给予解答,谢谢!

    排水管不管怎么连接都得查管件对吗?要是对,是否按消耗量定额后面的管道接头零件取定表计算管件个数?比如:室内排水承插塑料管接头零件表中 单位是10米 如100米DN50 的管 三通的量就是1.15/10*100=11.5个 弯头的量就是5.55/10*100=55.5 个 接轮的量就是0.25/10*100=2.5 个 扫除口的量就是0.21/10*100=2.1个 伸缩节的量就是0.11/10*100=1.1个 这样对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    执行第8册的给排水管道上的管件已包含在定额内,不能在计取。 工程量计算规则 一、各种管道,均以施工图所示中心长度,以"m"为计量单位计算,不扣除阀门、管件(包括减 压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 二、沟槽式管道及管件安装: 1.沟槽式管道安装包括管道滚槽、开孔等工序。 2.卡箍连接,以"个"为计量单位计算,已包括沟槽式各种管件安装的人工消耗量,管件消耗量 另行计算。 3.三、四通开口卡箍其本体按卡箍相应项目执行,开口分支口,分别执行卡箍相应项目。 4.沟槽式法兰安装,以"个"为计量单位计算。 5.沟槽式法兰短管安装,按法兰相应项目执行。 三、塑料排水管接头附件安装包括阻烟、阻火套管,止水环、固定支撑、滑动支撑均以“个”为 计量单位计算。 四、地板敷设采暖管道时,如不使用隔热保温板、铝箔,而采用其他替代方法,其所使用的材料 按实调整计算。 五、镀锌铁皮套管制作,以"个"为计量单位计算,其安装已包括在管道安装定额内,不得重复计 算。 六、管道支架制作、安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得重复计算。 公称直径32mm以上的,可另行计算。 七、各种伸缩器制作、安装,以"个"为计量单位计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在 管道长度内计算。 八、管道消毒冲洗,压力试验,按管道长度,以"m"为计量单位计算,不扣除阀门、管件所占的长度。

    2010-07-01 15:12:20 