yu****@126.com 2010-07-01 23:29:39 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 413查看 5回答
为什么我按默认搭接设置计算出的焊接接头比别人少很多,应该怎么办
我做了个高层住宅预算 比别人的焊接接头少很多 该怎么设置
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置里面把搭接设置依照图纸进行修改,一般柱子直径12以上的就要电闸压力焊了,梁也要改成双面焊或者其他的搭接形式,结构说明里面都有的不改软件默认的是搭接。所以默认的钢筋接头会少些。
2010-07-01 23:34:04
-
那这是你在“工程设置--计算设置--搭接设置--柱”,没有对相应的柱钢筋设置它的搭接方式进行设置,可以在搭接方式下拉选择。
2010-07-01 23:39:43
-
在工程设置的计算设置中设置搭接接头属性就会正确计算的。
2010-07-02 07:17:47
-
看看他在基础层里有没有画柱子,如果没有就不合适。再看看柱子的钢筋信息有没有输入;柱子的搭接设置是否合理?
2010-07-02 10:38:05
-
你去:“工程设置--计算设置--搭接设置--柱,墙”,你看下因为默认的设置,跟实际施工做的不一样,要按照实际做的去设置。不代表软件默认的就一定的正确的。他只能代表一种常规做法。
2010-07-02 13:17:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看