• 请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒具体算些什么?

    请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒,除了有灯具、开关、插座、其它按钮。还有算接线盒的内容吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管路敷设应尽量减少接线盒,只有在管路较长或有弯曲时(管入盒处弯曲除外)才允许加装接线盒或放大管径。管路水平敷设时接线盒间距应符合下列要求: ① 无弯管路,不超过30m; ② 两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ③ 两个接线盒之间有两个弯时,不超过15m; ④ 两个接线盒之间有三个弯时,不超过8m。

    2010-07-02 09:07:21 

  • 你说的是照明系统,除这些位置之外,分支处,导管敷设超过一定长度也要加装过度盒

    2010-07-03 21:01:59 

  • 答;有当线管的水平长度超过8米以上时,需要设置接线盒,在垂直方向变化时,需要设置接线盒. 答;这个是内容是在实际工作得来的,没有什么规定。。

    2010-07-02 08:43:19 

  • 所有拐弯的地方都要加接线盒 水平长度超过一定范围也要加。

    2010-07-02 09:05:29 

  • 还有网络插口,电话插口。 “只是强电部分”那就已经全部计算到了。

    2010-07-02 08:39:39 

  • 答:有,1、规范规定线路过长,要设接线盒,2、应急电源,因灯一般都在墙上,立管增加,有时为节省造价,减少管子,查增加盒,3、有时为了维修方便可增加盒

    2010-07-02 09:04:31 

  • 当然要算的,设计要求上有说明的,没有的话施工规范有明确要求的

    2010-07-02 08:51:28 

  • 安装有弯头处,可增加接线盒。

    2010-07-02 09:06:49 

  • 这要分开关盒和接线盒的,套价是不一样的。 开关盒包括插座盒、开关盒。一般一要不要上盖板区分 接线盒包括灯头盒和过线盒

    2010-07-02 12:08:37 

  • 请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒,除了有灯具、开关、插座、其它按钮。还有算接线盒的内容吗? 还有一部分是图纸上没有标明,但必须增加的,比如线管的十字,丁字交叉处,暗配管明装配电箱的部位,直管不拐弯30米时加一个接线盒,20米有一个拐弯时加一个接线盒,15米有两个拐弯时加一个接线盒,8米有三个拐弯时加一个接线盒。 你可以查询电气安装图集,05D5编制说明。

    2010-07-02 15:05:34 

  • 按规范规定的接线盒要考虑,再就是预留项目。如烟感等

    2010-07-03 09:20:21 

  • 请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒,除了有灯具、开关、插座、其它按钮。还有算接线盒的内容吗? 答:注意有些设备也需要接线盒,在中间过路的位置也需要设置过路接线盒。