xuhui2100 2010-07-02 08:37:48 | 内蒙古自治区 安装算量GQI | 532查看 12回答
请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒具体算些什么?
请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒,除了有灯具、开关、插座、其它按钮。还有算接线盒的内容吗?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管路敷设应尽量减少接线盒,只有在管路较长或有弯曲时(管入盒处弯曲除外)才允许加装接线盒或放大管径。管路水平敷设时接线盒间距应符合下列要求: ① 无弯管路,不超过30m; ② 两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ③ 两个接线盒之间有两个弯时,不超过15m; ④ 两个接线盒之间有三个弯时,不超过8m。
2010-07-02 09:07:21
-
你说的是照明系统,除这些位置之外,分支处,导管敷设超过一定长度也要加装过度盒
2010-07-03 21:01:59
-
答;有当线管的水平长度超过8米以上时,需要设置接线盒,在垂直方向变化时,需要设置接线盒. 答;这个是内容是在实际工作得来的,没有什么规定。。
2010-07-02 08:43:19
-
所有拐弯的地方都要加接线盒 水平长度超过一定范围也要加。
2010-07-02 09:05:29
-
还有网络插口,电话插口。 “只是强电部分”那就已经全部计算到了。
2010-07-02 08:39:39
-
答:有,1、规范规定线路过长,要设接线盒,2、应急电源,因灯一般都在墙上,立管增加,有时为节省造价,减少管子,查增加盒,3、有时为了维修方便可增加盒
2010-07-02 09:04:31
-
当然要算的,设计要求上有说明的,没有的话施工规范有明确要求的
2010-07-02 08:51:28
-
安装有弯头处,可增加接线盒。
2010-07-02 09:06:49
-
这要分开关盒和接线盒的,套价是不一样的。 开关盒包括插座盒、开关盒。一般一要不要上盖板区分 接线盒包括灯头盒和过线盒
2010-07-02 12:08:37
-
请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒,除了有灯具、开关、插座、其它按钮。还有算接线盒的内容吗? 还有一部分是图纸上没有标明,但必须增加的,比如线管的十字,丁字交叉处,暗配管明装配电箱的部位,直管不拐弯30米时加一个接线盒,20米有一个拐弯时加一个接线盒,15米有两个拐弯时加一个接线盒,8米有三个拐弯时加一个接线盒。 你可以查询电气安装图集,05D5编制说明。
2010-07-02 15:05:34
-
按规范规定的接线盒要考虑,再就是预留项目。如烟感等
2010-07-03 09:20:21
-
请问一下各位同仁,在电气部分中算暗埋接线盒,除了有灯具、开关、插座、其它按钮。还有算接线盒的内容吗? 答:注意有些设备也需要接线盒,在中间过路的位置也需要设置过路接线盒。
2010-07-03 10:18:05