• 结算相关问题

    一住宅楼. 现和建设单位预算员对结算, 本工程完工后,按照图纸所有工程量套用当地定额进行结算, 现在甲方预算员总是以各种理由不按图纸设计计算工程量, 比如:1.图纸设计内墙面为20mm混合砂浆墙面抹光. 但甲方预算员以施工方没有按要求做为理由.只按照15mm厚毛墙面计算. 2.挑檐尺寸不按设计图纸计算,也没有相关变更,只是说施工没有做到那么大的尺寸为由.把挑檐的宽度减小. 等等很多构件都不按图纸设计计算, 请问他这样做有理由吗?我是新手,第一次对结算.信心不足.我该怎么给他说呢? 另外500mm的预制板施工中的实际宽度是480mm吗?板缝宽20mm.甲方说是490mm, 板带计算工程量相差比较大.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可怜的菜鸟,应该是按照图纸算的,如果施工的时候不是按图施工的话,你们可以一起咨询一下施工现场的情况啊。不按图纸算就得按施工情况算,不管怎样要有依据的,不要让别人牵着鼻子走。要知道不是你一个人在战斗,合理利用你的后盾。

    2010-07-02 10:44:12 

  • 如果施工方没有按照设计图施工,那么甲方按实结算是正确的。

    2010-07-02 10:42:44 

  • 答;结算的依据是图纸及签证和变量更单,如果没有签证变更单按图纸的进行计算。但需要按你的实际工程的工内容进行计算,例如“毛墙毛地,或卫生洁具不安装等。

    2010-07-02 10:59:19 

  • 依据就是 以竣工图纸为准并结合现场,如果实际现场与竣工图纸不符,应以实际现场。甲方没错。肯定有板缝,板缝宽度也可能是10mm,也可能是20mm。看你们当时定的多少了。都是合格产品,都可以用。。。

    2010-07-02 10:50:23 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看