吴长锐 15563588958 2024-03-11 16:35:48 | 山东省 安装机电预算审核计价软件GCCP | 425查看 2回答
10kV高压开关柜微机继电保护装置属于特殊保护吗?需要单独套特殊保护里面定额吗?
预算中已经计取了10kV断路器柜的系统调试,是否还要再单独计取微机继电保护装置的调试?
10kV高压开关柜微机继电保护装置属于特殊保护吗?
16定额交底及定额中工作内容中,考虑一般继电保护装置及常规保护装置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
高压开关柜微机继电保护装置属于这个常规保护装置里的,不用单独计取了
2024-03-11 16:52:25
-
您好,想问一下您截图的第一张看的是什么书呀?可以告知一下吗,谢谢!
2024-07-15 10:13:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看