克苏恩 2024-03-12 09:25:10 | 天津市 土建土建计量GTJ | 209查看 2回答
基础拉梁少箍筋,请问怎么办
截图1:按照图纸绘制,选中的梁为拉梁(用基础连系梁绘制),右侧的梁为基础梁,右侧的承台无上部筋、只有底筋。现在拉梁纵筋和箍筋只算到了承台外边,如果把拉梁延伸至基础梁,那承台外纵筋、箍筋就没了(如图截图2)。
请问怎么处理,用其他构件绘制拉梁,还是改计算设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
重新设置正确支座,梁纵筋是按其支座深入的,支座设置正确即可
首次提交 2024-03-12 09:27:19 最近修改2024-03-12 09:27:57 (修改过1次)
-
用承台梁绘制,以承台为支座,按图元梁长度计算纵筋长度和箍筋个数,没见到图纸,感觉这个好像是以柱为支座
2024-03-12 09:29:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看