似水流年 2024-03-13 12:53:55 | 湖北省 土建预算土建算量GCL2013 | 170查看 2回答
建模,柱部分范围全长加密间距与柱箍筋加密间距不同;求详细方法。
2024-03-13 13:00:14 补充
定义一个从基础到标高0.85的柱子,箍筋的加密间距改为100,这样行不行。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以
也可以在属性中输入加密长度
选中需修改的柱图元,点击【属性列表】---钢筋业务属性---修改“上加密范围和下加密范围”即可。如图:
2024-03-13 13:04:48
-
举个例子,你截图的KZ2,标高在0.85的柱子箍筋之间改成c8-100就行了,KZ1改成C10-100
2024-03-13 13:03:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看