没有在扣手 2024-03-13 14:58:22 | 陕西省 安装结算审核计价软件GCCP安装算量GQI | 515查看 7回答
请问结算审核时,电缆预留量如何考虑?
首先施工合同为固定综合单价合同,假如现在平面图中电缆长度为100m,各种预留为10m,按我的理解结算工程量就应该为100m,因为09计价规则有写清单工程量就是图示尺寸,预留应该加到定额工程量里,但是因为固定综合单价合同又不能动单价,所以不知道预留的10m应该怎么办?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
根据《GB50586-2013 通用安装工程工程量计算规范》,电缆的工程量计算规则为:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度),所以结算长度应该是110m。
2024-03-13 15:02:16
-
清单工程应该为110m
2024-03-13 15:00:57
-
清单中有规定
2024-03-13 15:03:58
-
没必要上纲上线,你这样的理解一点问题没有,关键是你在审核的时候会按图纸尺寸去量吗,如果你也现场复核,也去拉直线扣减工程量,那你所谓的规则就是个笑话了。
2024-03-13 15:04:27
-
具体按当地说明及合同约定;下仅参考
2024-03-13 15:13:27
-
预留量要算在工程量上110米
2024-03-13 15:30:17
-
你好,看图,按照这个说明执行清单计价规则计算工程量。
2024-03-13 15:35:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看