• 管内穿线导线截面如何计算

    我刚接触安装,定额字目中管内穿线按导线截面划分,请问是一根线的截面吗?现有电缆型号为YJV-1KV-3*25+2*10:YJV-1KV-3*70+2*25;YJV-1KV-5*16;如何套取定额,按那个截面套定额,还有开关分一位开关三位开关,插座分三极或四极中的位与极什么意思请赐教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我刚接触安装,定额字目中管内穿线按导线截面划分,请问是一根线的截面吗?现有电缆型号为YJV-1KV-3*25+2*10:YJV-1KV-3*70+2*25;YJV-1KV-5*16;如何套取定额,按那个截面套定额,还有开关分一位开关三位开关,插座分三极或四极中的位与极什么意思请赐教 答:电缆按照单芯最大的截面计算和套用定额 YJV-1KV-3*25+2*10 套 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 YJV-1KV-3*70+2*25 套 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 YJV-1KV-5*16 套 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 因为全是5芯电缆,所以注意定额子目乘以系数1.3。

    2010-07-05 09:06:13 

  • 导线截面划分是指单根导线的堆面。现有电缆型号为YJV-1KV-3*25+2*10:YJV-1KV-3*70+2*25;YJV-1KV-5*16;套用相应规格的电力电缆取定额,比如YJV-1KV-3*25+2*10,套35平方以内的电力电缆安装子目,别忘了五芯电缆应乘以1.3的系数.开关分一位开关三位开关,是指联,也就是单联或三联开关,插座分三极或四极:三极插座是指单相三孔插座,四极插座是指三相插座。

    2010-07-03 21:13:38 

  • 电缆按型号里面最粗的一个定义,开关的位数就是一个面板上开关的个数,插座的极简单说就是进线的根数。

    2010-07-04 08:54:37 

  • 你这里是穿电缆,应该套穿电缆的项目,导线才按截面套。

    2010-07-03 12:25:49 

  • 电缆是按截面计算,你的是按25,70,16,套相应定额,一位开关是单个,以此类推,三极插座就是三角型的排列三个孔的插座,四孔的是三相380V的插座,一种是五孔的一块面板上有一个三孔和一个二孔的插座

    2010-07-03 12:31:56 

  • 管内穿线定额是指单线的长度.多条相同截面的线工程量相应加倍.不同截面的线分别各套定额. 电缆套电缆定额.按最大截面的芯套相应定额,定额是按散芯考虑的,五芯电缆人工要乘系数1.3.(以下均为广东2010定额,06定额请自行查找) YJV-1KV-3*25+2*10 套C2-8-145 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 YJV-1KV-3*70+2*25 套C2-8-146 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 YJV-1KV-5*16 套C2-8-145 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 开关的几位是指同一个面板上带几个开关,每个为一位 插座的极和孔是指一个插座面板上有几个插脚(孔),如二三插就是五(极)孔,广东2010定额已不再区分插座是几孔,而是区分有无接电线.

    2010-07-03 14:18:54 

  • 安装定额字目中管内穿线按导线截面划分,它是一根线的截面面积的。 现有电缆型号为YJV-1KV-3*25+2*10:YJV-1KV-3*70+2*25;YJV-1KV-5*16;这是电缆,应该套电缆敷设有关定额子目。 应该按电缆单根截面面积套定额子目。 还有开关分一位开关三位开关,套定额子目时,是按单、双连开关分别套定额子目的。 插座分三极或四极中的位与极是一个意思。

    2010-07-03 14:52:00 

  • YJV-1KV-3*25+2*10按5芯25MM2套子目。YJV-1KV-3*70+2*25,按5芯70MM2套子目。5*16按16MM2套子目。