• 关于钢筋软件的计算

    向专家问好! 请教问题: 在钢筋2009中,基础承台间的连梁,我们通常计算为:净长+左锚固+右锚固 锚固值通常为直锚La(Lae) ,但软件在此计算的时候,是取承台的一半加5d ,我想请教下,软件计算是不是错误的。 在混凝土设计规范10.4.1条,的确规定当直锚可以直锚时,要锚过支座的一半+5d,但是 我认为作为一个承台间基础连梁,只承受基础层砌体的重量,是不用锚固到承台的一半+5d;请专家谈下看法,不胜感激!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果承台尺寸不大,还是可以的,如果承台尺寸很大,就有点显得浪费。你可以在计算设置里修改。 工程设置--计算设置--- 抗震地区取Lae

    基础承台

    2010-07-03 13:47:52 

  • 基础连梁和框架梁的锚固是不一样的,软件计算没有错误的,软件是按照内置的平法图集上的要求自动计算的,如果承台间的梁是框架梁那么软件会按照净长+左锚固+右锚固 的要求计算。 关键看你的构件属性图元里构件类型是设置的框架梁还是基础梁 承台连梁的锚固段的长度可以在工程设置里的计算规则里修改

    2010-07-03 13:48:44 

  • 承台间的连梁属于基础连梁,要按框架梁定义,类别选择基础连梁,这样梁就是从基础边锚入一个锚固长度了,你试试

    钢筋软件

    2010-07-03 14:15:17 

其他类似问题 查看更多