造价小张 2024-03-15 14:02:35 | 四川省 土建 | 162查看 6回答
有没有这种情况呢,有抗水板+筏板双层
地下室基础图画了抗水板,然后画主楼筏板时,主楼筏板与抗水板有重复位置,且主楼筏板标高在抗水板下面
我理解的这个地方应该是双层板,下面筏板,上面抗水板
也有理解是筏板位置上面没有抗水板,这样的话这里就会有一个坑,也不同合理
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般不会有双层
2024-03-15 14:03:53
-
抗水板+筏板,这样正常的
2024-03-15 14:04:05
-
没有双层的,只有结构筏板与钢水板接壤连接的
2024-03-15 14:04:25
-
主楼筏板厚,防水板是地下室的地面板,薄,分开布置,重复是错误的
2024-03-15 14:07:26
-
一般只有一层.
2024-03-15 14:12:00
-
不可能设计两层底板的,抗水板是用在车库,筏板用在主楼。
2024-03-15 14:13:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看