• 2008图形计算错误

    体积=(0.7<长度>*2.9<墙高>)*0.16<墙厚>-0.0397<扣梁体积>-0.0006<扣现浇板体积>=0.2845m3 模板面积=(0.7<左边线长度>+0.7<右边线长度>)*2.9<墙高>-0.24<扣梁模板面积>-0.44<扣墙模板面积>=3.38m2 超高模板面积=3.08<各段原始超高模板面积>*1<超高数量>-0.24<超高模板扣梁模板面积>-0.328<超高模板扣墙模板面积>=2.512m2 内墙脚手架面积=0.7<内墙脚手架面积长度>*5.71<内墙脚手架面积高度>=3.997m2 我的第2层,层高2。9米,怎么会出现超高模板和脚手架,砼计算正确的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你给的计算式看,这段墙是一段外墙,而且一层室内没有顶板。在计算设置中超高底面取楼地面原则你设置的是:3 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高远的楼板。所以你的超高模板和内墙脚手架计算高度的起点都是以一层地面标高来取定的。如果你要从二层地面计算高度,就到工程设置里将计算设置修改为:0 取当前楼层的层底标高。

    2010-07-04 07:45:50 

  • 你好! 软件是按构件的实际高度计算的,你可以看看构件从下层到上层的高度; 如果你不需要这个工程量时,可以不用管这个量的; 软件都是综合考虑的。

    2010-07-03 22:45:34 

  • 首先我建议你在仔细看看你的墙的标高对吗?可能你就按软件默认的标高来画墙的,这样的话就需要你正确的定义层高。其次检查下你的层高对吗? 还有,你一层二层是建立在一起的还是分开建立的?如果建立在一起,那么肯定会出现上述的结果。 至于你说的脚手架有问题,那只是系统的工程代码所出来的量,具体用那个或者不用那个、套那个项都是你自己选择的

    2010-07-04 07:46:05 

  • 你可能用的是老版本的算量软件,我也遇到过这样的问题,软件升级后这样的问题就就解决了,建议你使用最新版本的算量软件,看看是否能解决你的问题,如果还是不行,就找当地广联达公司的客服人员给以解决。

    2010-07-04 08:43:48 