李工 2024-03-16 09:13:40 | 山东省 土建结算钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 153查看 1回答
独基
如下图独基实际就是在防水底板下附加了纵横向钢筋, 不画独基而用筏板负筋来替代绘制是否更准确和合适? 如果画独基则防水底板底筋及面筋在独基中会断开,这样不符合实际情况。请问这样理解是不是准确?谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在独立基础钢筋业务属性中,可以修改 与筏板筋不扣减
2024-03-16 09:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看