• 关于绑扎搭接箍筋的描固

    请问:柱子纵筋是12、14厘时,柱表信息显示全长只有一个间距如:8@200、10@100等,这样12、14厘柱筋还需要按平法P40在搭接范围内按mid(5d,100)来加密吗? 补充一下,是构造暗柱!还是要有8@100/200这样的才有平法P40在搭接范围内按mid(5d,100)来加密这个规定!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计有加密和非加密信息时,还是需要分加密和非加密的。 “看不明白你是说“8@100/200这样的才有平法P40在搭接范围内按mid(5d,100)来加密这个规定”而如果是全长同一种间距的(8@200、10@100)就不用了是吗?”,同一种间距就非加密之分。

    2010-07-04 09:00:57 

  • 答;在柱构件中,当输入一个箍筋信息间距为一个值时,表示的是柱箍筋全加密或非加密的情况,对于输入两个值时,表示的是柱箍筋有加密的情况.在计算时,是按平法P40在搭接范围内按mid(5d,100)来加密这个规定 答;在施工中有要求,在计算时,没有相应的要求,如果有不同的间距时,你可以直接输入箍筋加密与非加密输入,在其它属性中输入加密范围进计算.

    2010-07-04 09:04:56 

  • 如果你的设置是软件默认的计算设置而你又没有修改过,软件会自动按照规范计算箍筋的加密工程量。

    2010-07-04 09:05:07 

  • 8@200、10@100的表示方法是不要求加密的表示方法,而且是剪力墙中的暗柱,应当尊重设计。

    2010-07-04 09:41:38 

  • 这个应该是按着软件的默认的构建处理就可以了 你的构建要建立对了 暗柱就按着剪力墙的暗柱处理就可了

    2010-07-04 09:57:02 

  • 如果你的纵筋接头形式是搭接(软件默认),那么在搭接高度范围内箍筋是要按标准图集加密的!(这个软件也是默认的)。

    2010-07-04 09:35:31 

  • 你不用管那么多,照图纸输入就可以,软件和图集是配套的。

    2010-07-04 14:03:47 