• 剪力墙 柱 约束柱

    GGJ10 丁字形剪力墙交点处有一框架柱 图纸要求在此点放置丁字形约束构件 请问如何绘制 谢谢

    问题补充:图纸上 绘制了框架柱 也绘制了约束柱 我绘制了框架柱后 再放置约束柱 时 提示“与同类构建重合” 约束柱与框架柱 剪力墙的配筋不同 好像加密是不行的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以利用反建构件直接按墙的位置绘制暗柱就可以了,再输入相应的钢筋信息就可以了 软件会自动考虑钢筋的锚固的,你可以查看一下计算式 不客气,有问题在联系

    2010-07-04 10:21:38 

  • 设计图要求的是什么,你就按照什么构件绘制。

    2010-07-04 10:01:27 

  • 其实就是框架柱和剪力墙钢筋加密,按图纸设置加密就可以了。

    2010-07-04 10:05:27 

  • 你这里说的图纸要求是不是说明中的描述,然后在图纸上实际绘制了框架柱,这里就用框架柱,只有图纸上没有绘制的剪力墙端部才按说明布置, 图纸上框架柱和约束柱都绘制,这个应该是个错误,约束柱属于剪力墙的一个端部加强,本身属于剪力墙的一部分。如果是框架柱本身就对墙体有约束作用,所以我们在一般的结构施工图中都不会看到在框架柱的地方还会有约束柱,这里只绘制框架柱,你也可以再问问设计。

    2010-07-04 09:58:51 

  • 你说的是不是剪力墙在钢筋软件里用“参数化柱”定义,现在需要画在剪力墙上画框架柱,而框架柱与剪力墙重合,布置不上这样的吗?这样剪力墙,可以用“异形柱”来画,框架柱按图纸尺寸做即可。

    2010-07-04 10:13:29 

  • 象你这种情况应该建参数化(或异型)端柱,将他们合并处理。

    2010-07-04 10:07:40 