不想做饭 2024-03-17 17:21:32 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 227查看 3回答
通风管道抗震支架怎么计算
管道尺寸1800*820 长270米,250*250长9米,布置抗震支架的话,要多少米一个,工程量怎么计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以根据《GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范》计算。
首次提交 2024-03-17 17:38:51 最近修改2024-03-17 17:39:51 (修改过1次)
-
抗震支架是需要专项方案来的要计算的话得设计出方案,不然预算直接记取一个专业工程暂估价是可行的
风管支架是不需要纳入计算。镀锌风管包含支架。你可以查一下江苏定额解释。
你可以按上楼的设计规范估大概个数,但价钱方面最好是考虑纵向抗震支架。
2024-03-17 18:06:45
-
抗震支架应有单独的设计文件,分规格和类型按套计量。
2024-03-17 18:37:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看