不耻下问 2024-03-18 09:53:42 | 广东省 土建土建计量GTJ | 90查看 2回答
钢筋是否正确这样设置。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
错的 这一跨应该这样输入 C6-200(2)[3400];C8-100(2)[2200]
首次提交 2024-03-18 09:55:53 最近修改2024-03-18 09:56:59 (修改过1次)
-
错误,应该 C6-200(2)[3400];C8-100(2)[2200]
前面那段是3.4+3.1-4.3=2.2的长度
2024-03-18 10:00:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看