• 排水系统算量问题?

    如所附排水系统图所示: 1、FL-1、2排水立管中的首层管径为De160、二层为De110,那它们是在二层楼面处采用套管或伸缩节连接吗?各至的计算长度是否仍为它们对应的楼层高呢?套管或伸缩节不用另外计算工程量吧? 2、UPVC(De160)排水立管与正负零以下的埋地PE(De160)管计算工程量时,是否是以正负零为界。立管底部的弯头不用另外计算工程量吧,如果计算是按什么材质,UPVC还是PE。 3、卫生间器具存水弯出口至排水立管之间的De75横向水平管是否按UPVC(De75)计算这段工程量。 4、梯项排至天面的立管管径是否是De75。

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答1、套管或伸缩节的设置国家图集有明确规定 ,见华北表91SB2-1(2005)238--240页之要求。根据规范要求塑料排水管的【排出水平】应比立管大一号,FL1/2长度根据图中标注位置,应该按你说的计算。套管或伸缩节不用另外计算工程量,它属于管件。 答2、弯头以上按PVC计算,弯头一下(含弯头)按PE管计算。弯头不计算工程量。 答3、卫生间器具存水弯出口至排水立管之间的De75横向水平管按UPVC。 答4、梯项排至天面的立管管径是De75。与侧入式雨水斗排出管同径。 应该计算,按墙面净距离不小于200计算。

    2010-07-04 16:31:08 

  • 1、用变径连接,以二层为界,有套管或伸缩节另外计算; 2、以地下管的埋深为界,弯头与接头等不能另外计算,定额子目已经含有这些零配件; 3、按排水管材施工; 4、从图片上看是DN100.