• 排水工程工程量计算问题?

    如所附排水系统图所示: 1、FL-1、2排水立管中的首层管径为De160、二层为De110,那它们是在二层楼面处采用套管或伸缩节连接吗?各至的计算长度是否仍为它们对应的楼层高呢?套管或伸缩节不用另外计算工程量吧? 2、UPVC(De160)排水立管与正负零以下的埋地PE(De160)管计算工程量时,是否是以正负零为界。立管底部的弯头不用另外计算工程量吧,如果计算是按什么材质,UPVC还是PE。 3、卫生间器具存水弯出口至排水立管之间的De75横向水平管是否按UPVC(De75)计算这段工程量。 4、梯项排至天面的立管管径是否是De75。

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、用变径连接,以二层为界,有套管或伸缩节另外计算; 2、以地下管的埋深为界,弯头与接头等不能另外计算,定额子目已经含有这些零配件; 3、按排水管材施工,工程量看平面所布置的位置计算; 4、从图片上看是DN100. 建议同一问题,不要重复提问。

    2010-07-04 16:32:21 

点我,有新答案通知你哦

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题