• 山东03脚手架问题

    山东03定额中说如果抹灰时可以用砌筑脚手架,就不用再套装饰脚手架。可是在实际过程中,砌筑只在墙的一边砌筑,而抹灰要两边抹,该怎么办呢?求高手指教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两种说法: 1、计算装饰脚手架按内墙装饰面积的30%。不扣门窗洞口。 综合解释:内装饰脚手架。内墙高度在3.6m以内时按相应脚手架子目30%计取。但计取满堂脚手架后,不再计取内装饰脚手架。 2、不计算,要装饰高度超过3.6。见技术交底。 ※ 关于装饰脚手架的计算计取参照(济南定额站): 答:装饰内脚手架,如果计算了满堂脚手架就不能再计算装饰脚手架,见工程量计算规则;如果内墙砌筑高度小于等于3.6米,按照单排里脚手架执行;外墙内侧的内装饰不再计算装饰脚手架,只有内隔墙按相应抹灰内墙面脚手架面积*0.3系数(按双排里计算)。见07年5月王传勤、刘继亮主编的《山东省建筑工程消耗量定额学习资料》(济南市定额站出的内部资料)

    2010-07-05 12:25:13 

  • 如果是单侧抹灰就用砌筑脚手架.如果双面抹灰就要加另一面的脚手架

    2010-07-04 20:54:34 