• 现浇板后浇带体积为何扣除梁的?明明是有梁板啊。

    各位老师,请问一,塑钢固定窗套什么子目合适?二,一般像欧式的教学楼窗户会用塑钢窗还是铝合金窗?三,截图1的圆顶怎么绘制到钢筋图形中?四,现浇板后浇带体积为何扣除梁的?明明是有梁板啊。五,截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?谢谢

    子目

    天棚

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、塑钢固定窗有相应定额子目直接套用,如果当地定额没有可以参考铝合金固定窗。

    2、窗户材料是根据设计要求确定计算的。

    3、圆形顶可以定义多块斜板拼成一个圆形。

    4、板和梁相交时,板要扣减相交部分。

     5、二层的顶板混凝土标号是C25。

    2015-03-03 08:33:11 

  • 截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C30

    2015-03-03 11:44:43 

  • 现浇板的后浇带是单独计算并套定额的,所以在计算板的时候要扣除后浇带。2层的板砼等级是C30,你的表格中已经注明。

    2015-03-03 08:34:04 

  • 是不是布置出了问题

    2015-03-03 09:13:33 