• 有谁知道抗油渗砼的规范啊?还有哪儿能做此种试验?急!!!!

    在北京有一工程采用抗油渗砼,设计给了一个氢氧化铁的外加剂,但现在市场就没有此外加剂,抗油渗砼的试验也没有人做过,谁有这方面的信息啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果找不到相应的规范,你可以问问设计抗渗的要求,比如抗渗时间等要求,然后去管庄、金顶街建材院请他们按照设计要求做实验。

    2010-07-07 11:32:25 

  • 去建筑网上查一下啊

    2010-07-06 10:06:31 

  • 1 、水泥用量应不小于 380 ㎏ /m 3 。 2 、混凝土砂率应在 30% ~ 33% 之间,最大不能超过 35% 。 3 、混凝土用水量应以塌落度控制在( 140 ± 10 )㎜范围内的用水量为准。 一、试验原材料及配合比 1 、水 泥:型号: P ? O42.5 ,用量: 4.9 ㎏ 2 、砂 子: Mx=2.9 βs=34.9% , 用量: 8.4 ㎏ 3 、石 子: 用量:( 5 ~ 10 ㎜) 6.2 ㎏,( 10 ~ 20 ㎜) 9.5 ㎏ 4 、外加剂: DH-5005 型抗油剂,掺量: C × 15%

    2010-07-05 11:17:12 

  • 网上搜搜看啊

    2010-07-05 15:36:32 