• 消防电源监控和电气火灾监控系统可以走强电桥架吗?

    1.消防电源监控和电气火灾监控系统可以走强电桥架吗?

    2.这两个系统都是总线制,那是一个箱子一个回路,还是所有箱子一个回路?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、不可以,单独走弱电桥架,信号会有干扰

    2、消防控制室出来一条线到箱子,然后箱子一条线把后面模块穿起来

    2024-03-19 22:46:17 

  • 1、与消防桥架路径相同,当然可以。走强电桥架不可以。

    2、总线制是指所有配电箱一个回路(管线)串连。不是一个配电箱一个回路。

    2024-03-20 06:34:36 