• 关于梁的配筋问题

    如下图,配筋布置是不是这样的了?在第一跨中原位标注的下方显示10@100(2),这个箍筋布置是属于整跨的箍筋布置了,还是应该布置在原位标注的其它箍筋位置了?还有集中标注中的2φ14是不是指的是侧面纵筋(构造筋),此外在第一跨的左边支座位置的2A16+4A22 3/3是不是也需要在原位标注中标出3/3这个布置情况了?

    其它箍筋

    支座位置

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    10@100(2),这个箍筋布置是属于整跨的箍筋布置。还有集中标注中的2φ14是不是指的是侧面纵筋(构造筋)---看看它前面带“N或G”,如果带,就是了。 ,此外在第一跨的左边支座位置的2A16+4A22 3/3是也需要在原位标注中标出3/3。

    2010-07-05 11:12:47 

  • 第一跨原位标注下方的箍筋10@100(2),应填在原位标注的表格第一跨箍筋位置,这表示仅第一跨箍筋为10@100(2),其余跨箍筋均为集中标注的箍筋配置。

    2010-07-05 11:14:53 

  • 在原位标注里面按图纸标注,图纸怎样标注你就怎么输入。

    2010-07-05 11:02:27 

  • 是应该布置在原位标注该跨位置(2400) 2φ14是指侧面通长构造筋. 2A16+4A22 3/3是需要在原位标注中标出3/3

    2010-07-05 11:03:01 

  • 打扰下。。 我不是回答问题的,我是想给新手提下建议,建议他们多看看这网站上的视频。。很有帮助的。。 希望新手们可以看到我的留言。。呵呵 如有打扰。。敬请原谅!!