• 08图形算量中的窗台砼压顶为什么总是布置不上去呢

    08图形算量中的窗台砼压顶为什么总是布置不上去呢,首先我把窗子和过梁画好了,现在我画砼窗台压顶,但是图形中总是提示与窗子重合了,请问下怎么样可以画上去,并且是有没有智能布置了,我画的是用动态法画的好麻烦
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看看你的压顶标高是否超过了窗的下口标高。

    2010-07-05 15:33:01 

  • 砼压顶不需要画上,直接在窗的做法中套砼压顶的定额,工程量表达式选择(洞口宽度+2*压顶每边宽出窗口的距离)*压顶的宽*压顶的高就能自动计算了。 在定义构件的构件做法里。就是不用画图了直接借用窗口宽度把压顶计算出来。 如果定义了做法并且画了构件,汇总计算后在报表里自然能看到。

    窗台压顶

    2010-07-05 15:33:35 

  • 标高设置错误 把压顶的标高在定义的时候改为 需要的标高 在不知 就可以了

    2010-07-05 15:34:02 

  • 提示和窗重叠了那就是应该是你的这个压顶是以依附构件的画法处理的吧

    2010-07-05 15:37:13 

  • 压顶可以用代码来弄,不必非得画上

    2010-07-05 15:57:57 

  • 这要在“分层”中布置。

    2010-07-05 15:32:29 