温暖 2010-07-05 15:39:03 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 807查看 3回答
钢筋2009 柱插筋问题
关于柱的竖向钢筋的问题: 例如层高3m,布置柱后查看钢筋编辑,显示“全部纵筋=层高-本层的露出长度+锚固=3000-500+41*d”,“插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+58*d+1.5*41*d” 请问1.解释公式(尤其本层露出长度) 2.柱插筋布置从何图集能详细说明
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
本层露出长度是下一层钢筋或插筋在本层露出的长度。露出长度一般都是500。截图中的非连接区域就是插筋在本层露出的长度。“全部纵筋=层高-本层的露出长度+锚固=3000-500+41*d”,“插筋=本层露出长度+搭接+插筋锚固长度=500+58*d+1.5*41*d”都可以从截图看出来。 涞源与03G101-1第38页
2010-07-05 15:42:38
-
本层露出长度是为了上层柱钢筋施工时便于搭接所露出的长度; 柱插筋布置请查阅图集101
2010-07-05 15:42:53
-
请问1.解释公式(尤其本层露出长度) 就是下一层伸上来的 那部分钢筋 和本层钢筋绑扎的部分 一般是500 2.柱插筋布置从何图集能详细说明 柱子插进一般都是深入基础底部弯折100(还要看基础厚度) ----- 04G101-3 32页 ----------- 03G101-1 36页
2010-07-05 15:43:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看