• 自动判断边角柱成功了,但是顶层钢筋没有锚固是怎么回事?

    竞老师,您好.能帮我指点一下我哪出错了吗? 自动判断边角柱成功了,但是顶层钢筋没有锚固是怎么回事?希望您不吝赐教! 梁画了之后判断边角柱成功,在属性里能看出是边角柱,但是就是不按规范弯折锚固?是不是广联达有问题啊,我的是正版的!算量功能没使用过,不知道行不行,感觉问题很多! 问题补充: 屋面是斜屋面``不知道有没有影响

    弯折

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    自动判断边角柱成功后 应该按照规则计算了 你点开构建 点击编辑钢筋 在计算公式那看看 应该有了 你的图只是示意图 --------- 公式描述 -------- 还有一种可能 你这个柱子上层还有 造成没有扣减 检查下上一层 因为在中间层判断成功也不会计算 -

    2010-07-05 15:52:35 

  • 斜屋面,你有没有柱梁等随板?

    2010-07-05 22:59:51 

  • 汇总计算之后,点:“编辑钢筋”,看看,如果不是按规定锚固,你可以进行调整,调整之后,锁定,再汇总计算。10.0落后了,你升级到2009吧。

    2010-07-05 15:59:11 