• 请问;关于框架柱的钢筋问题?

    图纸标注KZ1的箍筋为:L10@100/200(C12@100),如何在软件中标注? 总不能箍筋的型号与间距只标注其中一种吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    括号里的C12@100应该另有所指才对

    2010-07-05 20:56:31 

  • 图中标注的KZ1箍筋为:冷轧带肋钢筋直径为10间距100/200或者是直径为12的三级钢间距是100

    2010-07-05 21:03:46 

  • 图纸标注KZ1的箍筋为:L10@100/200(C12@100),如何在软件中标注? 总不能箍筋的型号与间距只标注其中一种吧? 答;这种表示的柱的箍筋使用的是两种箍筋,你可以按C12-100+A10-100/200进行输入.第一个表示的柱的大箍筋,L表示的柱内部的拉筋.

    2010-07-05 21:35:08 

  • 你仔细看看KZ1旁边或者下面有没有其他标注(如KZ1A),如果没有你就按C12-100+A10-100/200进行标注

    2010-07-05 23:13:59 

  • 用加号 连起来就行了

    2010-07-06 17:57:15 

  • 你正常的输入L10@100/200,然后在柱子属性里的其他属性中的其他箍筋信息里输入C12@100

    2010-07-05 20:46:43 

  • 柱子钢筋信息有变化,可以在属性定义里填入一种,再在其它钢筋里增加另一种钢筋。

    2010-07-10 09:13:34 

  • 应该是L10@100/200+C12@100吧

    2010-07-09 16:59:05 

  • 按C12-100+A10-100/200输入

    2010-07-10 10:00:31 