xiaochenlz 2015-02-15 11:23:56 | 江苏省 云翻样 | 736查看 5回答
板图上标示了内阳角的放射筋,但外阳角没有标注,是否是外阳角不需要设置?施工方说外阳角加放射筋是强条
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板图上标示了内阳角的放射筋,但外阳角没有标注,是否是外阳角不需要设置【不标注是设计失误,但是应该做的,为了结算不发生争议,应该做一个技术核定单,让监理,甲方签字认可,确认阳角的具体做法】?施工方说外阳角加放射筋是强条【施工单位说的对的,见截图和摘要】
江苏省住宅工程质量通病控制标
7 混凝土结构工程
7.1 混凝土结构裂缝
4 建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双向钢筋,其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于1OOmm。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于2000mm。
2015-02-15 13:19:36
-
板图上标示了内阳角的放射筋,但外阳角没有标注,应该是外阳角不需要设置的,施工方说外阳角加放射筋是强条 ,
就算图纸没有标注也是需要计算的,这不一定是对的,应该是以图纸标注或说明为依据,或以建设方和监理方签证为依据的。
2015-02-15 11:48:58
-
这个你找一下图纸的设计说明吧,一般情况下都会有说明阳角需要增加附加筋的,它不会每个位置都画上,但只要是说明里有,就应该都给人家加上的
2015-02-15 11:57:34
-
这个要根据设计图纸说明里的要求以及当地的施工规范去确定,或者你可以直接去咨询一下设计人员去确定一下,
也可以咨询一下现场的监理或甲方代表确定实际是否做,实际没有做可以不计算
2015-02-15 11:33:09
-
按设计要求的施工和计算,这样板角的放射钢筋,设计是不会对每个角都有标注的。
2015-02-15 11:35:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看