• 安装问题

    1,电气工程中,母线的算量、套清单、套定额,都怎么做?(说的详细一点)母线在配电柜中是安装的?谁有这个图片?我看清单项中有:软母线、组合软母线、带型母线、槽型母线、共箱母线、低压封闭式插接母线槽、重型母线;这么多清单项,怎么选?;母线在图纸上的标注怎么标注? 2,发电机怎么发电?在电气工程中发电机的作用是什么?是为了在没有电的情况下发电吗? 3,只有YJV22这样的电缆是用于埋地敷设的? 4,电气配线中“动力线路”和“照明线路”怎么区分?最容易的区分方法是什么? 5,地热采暖怎么做预算?盘在地面上的管子也要一点点量出来吗? 6,“ZR-BV-500 3*10 SC25 FC”表示什么意思
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.最好自己找电工手册和国标图集来看看,要说的太多了。而且你没有提供母线的具体位置。户内配电线路的母线和配电房内配电柜高压和低压部分的母线各有不同。你把你的施工或系统图发上来给你做一个案例的分析还是可以的,要从头教起就比考试还难了。 2.发电机是通过烧柴油发电的。用于停电的时候保证应急照明和电梯的供电。 3.YJV 22是铠装交联电缆,有铠甲保护,适合用于埋地敷设 4.动力线路:一般一个开关只接一个用电设备,如水泵等,线路接口很少。照明线路:线路上有多个开关,灯具,插座等,接口较多。 5.我这里是南方,不熟悉北方的情况。具体看看当地定额的计算规则。有实体的就应该计算工程量。 6.ZR:阻燃,BV:聚氯乙烯绝缘电线,500:耐压500V,3*10:3根截面积为10mm2的线,SC25:DN25的水煤气管(厚壁电线管),FC:埋地敷设

    2010-07-05 23:03:04 

  • 5,地热采暖怎么做预算?盘在地面上的管子也要一点点量出来吗? 一般是按实际采暖面积计算,像辽宁定额里就有地热采暖的定额子目,如下图。 管道含量按间距不同分项。 设计图纸上会标出地热管道的工程量,可以在套定额时按实际管道工程量调整。

    母线槽

    2010-07-06 10:48:36 

  • 1、这些东西都是按标准图集设计的,你可以参照图纸说明的图号,查阅 2\\2-6都是实践性的东西,也是一般的规定

    2010-07-06 08:02:38 