• 水平防护架

    希望老师耐心的看完哈,,有点多话。 水平防护架的计算规则是:水平防护架按脚手板实铺的水平投影面积计算。 在定额的说明里面说的:水平防护架子目中的脚手板是按单层编制的,实际按双层或多层铺设时按实铺层数增加脚手板耗料,支撑架料耗量增加20%,其他不变。 根据规则我的水平防护架是120平方。 水平防架的定额含量单位是100平方,竹脚手板的含量是15.87平方,脚手架钢材是82.8平方,定额的数量都是0。 然后我把工程量120输入进去之后是,定额的数量变成了19.044脚手架。钢村数量是99.36。 1 我是三层的水平防架,然后上在增加了,上面二层脚手板有30个平方,由于定额是单层考虑的,所以我照做定额的说明,把这30个平方输入到脚手架的数量里面即30+19.044=49.044,这样调整对吗? 2 同时脚手架钢材也要调整,是不是用99.36-1.2呀?这样对不对呀? 3 那么钢管无论是多少层,都是只在首层所消耗的脚手板所用到的脚手架钢材基础上*1.2吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算方法很简单,关键是套定额。

    2010-07-06 07:00:08 

  • 实际按双层或多层铺设时按实铺层数增加脚手板耗料,支撑架料耗量增加20% 就看你是咋做的,比如说是按双层做的,那你套定额换算时支撑架料耗量增加20%就行了

    2010-07-06 08:00:46 