模板支撑增加3.6米的问题
层高为4.8米,柱的模板支撑增加费工程量计算为何为(4.8-3.6)*宽*高*2,梁的计算为宽*高*长度*2,请问后面的2是何意?问题补充:1、这是层高4.8柱的计算: 周长=((0.8<长度>+0.8<宽度>)*2)=3.2m 体积=(0.8<长度>*0.8<宽度>)*4.8<原始高度>=3.072m3 模板面积=((0.8<长度>+0.8<宽度>)*2)*4.8<原始高度>-0.8925<扣梁>-0.162<扣现浇板>=14.3055m2 超高体积=((0.8*0.8*1.2)<原始超高体积>)*2=1.536m3 数量=1根 模板体积=3.072m3 2、 这是层高4.8梁的计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个描述的计算式是不是有问题呢? 应该是(4.8-3.6)*(柱宽+高)*2 ,由于超高1.2米,只满足一个超高层
2010-07-06 09:27:54
-
软件的处理是正确的。 因为现浇构件模板,层高超过3.6m套用的是每增加1m梁、板和墙柱子目,你层高为4.8米,超高的高度超过了3.6的1米后还超出4.6,不足1米的部分为0.2米,不足1m者按1m计算应增加的消耗量定额,就是工程量*2。即4.8米按超高2米(5.6米内)套用超高子目。