  • 查了一下,我记错了。“户内接地母线、避雷网、独立利用型钢做引下线敷设,其长度根据施工图设计的水平和垂直长度另加3.90%的附加长度”。这样看,户外接地母线应该不要*1.039

    首次提交 2024-03-23 15:58:11  最近修改2024-03-23 16:00:15 (修改过1次)

  • 是的

    2024-03-23 16:10:03 

  • 接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材量时应另增加规定的损耗率。