大厨猛犸 2024-03-25 01:59:32 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 178查看 2回答
这两个1F的总线短路隔离器怎么理解接线。
图上线路从电井桥架出来接右上隔离器后,都已经连烟感消报了,怎么后面半路又画了了一个隔离器。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从系统图看,一层共分三个防火分区,每个防火分区需要一个短路隔离器(SI)。
即;从层消防端子箱(电井中)到三个(SI),需要单独线路,不能串连。
2024-03-25 06:33:38
-
每个隔离器带动的点位是有限制的
2024-03-25 07:03:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看