• 我把暗柱画成了框架柱

    我把暗柱画成了框架柱,钢筋算量里面的量会不会不正确??如果要把图导入到图形里面,需要在钢筋里面把框架柱改成暗柱还是在图形里面改??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把暗柱画成了框架柱,钢筋算量里面的量不正确,因为两个构件的钢筋锚固长度计算不一样,同时,相关连的剪力墙的水平筋的锚固也不一样。 2、需要在钢筋里面把框架柱改成暗柱,很简单。你只需按F3,或批量选择,将要转换的构件选择中,将其“属性”中的“框架柱”修改为暗柱就行了。 在2008图形算量中,区分柱是按柱的形状来区分的,如矩形柱、异形柱、园形柱、薄壁柱等区分规则是按照99定额规则和08定额计算规则来区分的,与框架柱和暗柱无关。 你在导图时你不用管框架还是暗柱,你只需在定义属性时,区分就行了。

    2010-07-06 12:36:09 

  • 我把暗柱画成了框架柱,钢筋算量里面的量是会不正确的,因为暗柱与框架柱在锚固上是有区别的。 如果要把图导入到图形里面,最好是在钢筋里面把框架柱改成暗柱,也可在图形里面改。

    2010-07-06 15:36:38 

  • 把暗柱画成了框架柱,钢筋算量里面的量会不正确. .如果要把图导入到图形里面,需要在钢筋里面把框架柱改成暗柱.

    2010-07-06 12:03:23 

  • 框架柱和暗柱与剪力墙的锚固关系不同,所以把暗柱画成框架柱钢筋计算结果不正确 导入图形后,暗柱也变成柱子了,在钢筋中改好,以便钢筋正确计算

    2010-07-06 12:36:54 

  • 我把暗柱画成了框架柱,钢筋算量里面的量会不会不正确?? 钢筋量会变化 如果要把图导入到图形里面,需要在钢筋里面把框架柱改成暗柱还是在图形里面改?? 不需要改

    2010-07-06 12:04:20 

  • 暗柱画成了框架柱,钢筋算量里面的量会不会不正确? 答:不正确。剪力墙外侧钢筋遇暗柱时是拉通的,而遇柱时侧只伸入柱内一个锚固。 解决办法:把柱的属性里的框架柱改为暗柱或端柱即可。

    2010-07-06 13:17:26 

  • 框架柱是柱 暗柱是墙的纵向加强带属于墙 是不同的概念 建议在钢筋里修改 这样 导入图形后 不要导入暗柱

    2010-07-06 12:08:31 

  • 回答: 问题1.暗柱画成了框架柱是不正确的,因为其露出长度以及一些计算都是有差异的,具体差异可以看看其计算设置。可以因为类别为公有属性,直接修改构件的类别为暗柱即可。 问题2.导入到图形中,暗柱是不应该导入的,按照定额暗柱应该是套墙的定额的,所以一般在暗柱的位置是需要画墙的,暗柱是属于墙的一部分,算砼的量就在墙里了。如果按照框架柱来画的话就更有问题了。最后出量柱的砼和模板的量多了,墙的少了。

    2010-07-06 14:20:00 