eeandou 2010-07-06 14:24:30 | 北京市 其他专业 | 6719查看 2回答
剪力墙竖向钢筋错开长度
软件中的公式为38*12+0.3*38*d+38*d+600-40+max(6*d,150) 错开长度=0.3倍的搭接长度,而在03G101-1中48页说明错开长度为500或35d。 初学,需要详细的解释,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件计算没有错误,详细看看03G101-1就会明白的。 软件中的公式为38*12+0.3*38*d+38*d+600-40+max(6*d,150) 错开长度=0.3倍的搭接长度,而在03G101-1中48页说明错开长度为500或35d。 因为你的剪力墙钢筋的搭接形式选择的是搭接接头,而你所说的35d是机械连接(焊接或螺纹连接)接头的错开长度。你所说的500不是错开长度,这个500是不允许有接头的范围,也就是101中说的“非连接区域”。
2010-07-06 14:26:31
-
因为你设置的接头形式为搭接。
2010-07-06 14:27:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看