• 剪力墙竖向钢筋错开长度

    软件中的公式为38*12+0.3*38*d+38*d+600-40+max(6*d,150) 错开长度=0.3倍的搭接长度,而在03G101-1中48页说明错开长度为500或35d。 初学,需要详细的解释,谢谢

    竖向

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件计算没有错误,详细看看03G101-1就会明白的。 软件中的公式为38*12+0.3*38*d+38*d+600-40+max(6*d,150) 错开长度=0.3倍的搭接长度,而在03G101-1中48页说明错开长度为500或35d。 因为你的剪力墙钢筋的搭接形式选择的是搭接接头,而你所说的35d是机械连接(焊接或螺纹连接)接头的错开长度。你所说的500不是错开长度,这个500是不允许有接头的范围,也就是101中说的“非连接区域”。

    剪力墙

    2010-07-06 14:26:31 

  • 因为你设置的接头形式为搭接。

    答疑解惑