• 后浇带的问题

    1.后浇带在什么情况下出现? 2.后浇带在图形中怎么处理? 3.高层中会出现后浇带吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。 2、在图形中定义好后按图示布置即可。 3、高层建筑一样会按规范考虑设不设置后浇带。 希望对你有所帮助。

    2010-07-06 16:25:34 

  • 后浇带是根据项目所在的地质以及施工要求来设置的 有的话图纸会有相关说明

    2010-07-06 16:26:43 

  • 建筑长度大于40米时才考虑设置后浇带 导航栏其它类型里直接定义后浇带构件绘制

    2010-07-06 16:17:57 

  • 后浇带根据图纸,图纸有后浇带,就需要做后浇带。 在图形中就是 说明和虚线。 会出现。。。不是高层也会出现。。。

    2010-07-06 16:19:12 

  • 为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均后浇带可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。   设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素;后浇带部位的混凝土强度等级须比原结构提高一级。