加油 2010-07-06 16:45:23 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 2886查看 7回答
有板负筋的时候用马凳筋吗
有板负筋的时候用马凳筋吗
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有板负筋的时候就要用马凳筋。 当然!
2010-07-06 16:48:24
-
有上层钢筋网片的地方都要用马凳筋 用“负筋的端部有弯起向下的锚固部分做支撑”? 只说明你没有在工地待过。 此理由理论上可行,实际上一点都不行。
2010-07-06 16:53:07
-
当然用了,这个要看一边是不算在最后看看板的面积是多少,每个m2米布置多少个。
2010-07-06 16:53:33
-
哈哈,有板负筋时一般不用马凳筋,因为在负筋的端部有弯起向下的锚固部分做支撑。负筋一般不是很长,通常在1000长左右,所以常不设马凳筋。只有板为双层双向钢筋时才需要设置马蹬筋。马蹬筋的作用主要是支撑上部钢筋,确保混凝土保护层和控制上部筋在混凝土浇筑时不产生位移的作用。
2010-07-06 16:56:40
-
是的,有板负筋的时候,要有马凳筋。马凳筋的规格,尺寸要根据施工组织设计要求来做。
2010-07-07 09:24:44
-
所有板负筋都要加马凳筋的,根据负筋的长度,单力长度小于等于500的设一行马凳,500~1000的设两行,1000~1500的设三行,也就是500mm 设一行,现在施工时都是选用图标3的形式,上面所说的利用负弯矩筋向下做的90度弯沟做支撑,这不知是哪位师傅这么教的,这不是误人子弟吗
2010-07-07 11:13:14
-
有板负筋时一般不用马凳筋,因为在负筋的端部有弯起向下的锚固部分做支撑。负筋一般不是很长,通常在1000长左右,所以常不设马凳筋.超过1000的应该加.
2010-07-06 23:44:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看