• 钢筋算量,屋面斜板

    屋面板分割定义成斜板后,布筋完成后,需不需要合并板,“合并”和“不合并”计算结果会一样吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    屋面板分割定义成斜板后,布筋完成后,需不需要合并板,“合并”和“不合并”计算结果会一样吗? 答:屋面板分割定义成斜板后,布筋完成后,板是不需要合并的,因为不共面的图元是不能合并的。,“合并”和“不合并”计算量当然会不一样。

    2010-07-06 17:01:05 

  • 1、斜板软件是无法合并的,所以就算合并你也是无法操做, 2、“合并”和“不合并”计算结果肯定是不一样的

    2010-07-06 16:53:29 

  • 屋面板分割定义成斜板后,布筋完成后,不需要合并板,节点设置中设置下钢筋伸入对边板的形式即可 不在同一标高的板不能合并

    2010-07-06 16:58:38 

  • 需要合并板,计算结果不一样。

    2010-07-06 16:53:04 

  • 屋面斜板分割完 布置完筋后 不用合并 因为软件根本不让你操作

    2010-07-06 19:54:03 