  • 暗柱不是柱,不采用。

    2024-03-26 12:25:53 

  • 暗柱是剪力墙的加强部分,不采用

    2024-03-26 12:51:27 

  • 暗柱也不需要。抗震等级为一、二、三等级的框架和斜撑构件,其纵向受力钢筋应采用带E钢筋。

    注意适用范围:必须是一、二、三抗震等级;框架,包含框架柱、框架梁,不只是框架结构,而是对所有框架,即包括框架结构和其他各类结构中的框架,如框架-抗震墙结构中的框架,框架-核心筒结构中的框架等。剪力墙、楼板等不需要使用带E钢筋。


    2024-03-26 12:55:34 